一、施工条件
洁净室内不使用木质材料和其它不符合洁净标准要求材料。?各种进场材料存放在有围护设施、清洁干燥的环境中。彩钢板的厚度、规格尺寸、质量必须符合设计要求或合同要求,并有出厂检验报告,彩钢板的生产必须依照二次设计的拼板图和尺寸数量清单进行,生产过程中按图纸编号,吊顶板的长度不宜超过5000㎜。辅助材料如小五金标准件、必须符合设计要求或合同要求,有出厂合格证。连接用型钢的材质、规格应符合设计要求,有质保书或检验报告,宜采用低碳钢。铝合金型材的材质、规格应符合设计要求或合同要求,有出厂合格证。有足够的材料临时存放场地和铝合金加工和半成品存放场地。
二、施工方法
1、隔墙防水施工
    PCD制程有很多湿制程,并且生产过程中使用的溶液有腐蚀性,对彩钢板墙体有腐蚀现象,影响隔墙寿命,因此建议设计该车间隔墙时在彩钢板隔墙下面做一个80-100㎜高,50㎜宽的土建结构的水泥基础或是特制的砖块,再在上面做彩钢板,如果是净化车间的一边,用本公司特别设计和用过的型材(大圆弧),**符合洁净
2、彩钢板墙面防腐施工
    PCD制程有很多湿制程,并且一般有腐蚀性。对该种车间隔墙彩钢板产生腐蚀,往往彩钢板使用不会久,被迫更换。本公司过去做过类似工程,对有腐蚀性物品的车间,彩钢板墙常规防腐处理是:a.墙面用防腐性水泥喷涂;b.墙面用防酸碱性油漆刷面板。这样可以使彩钢板寿命延长5-6年,石刻线正常一般使用3年左右,要考虑更换。
3、彩钢板顶棚过升缩缝的施工方案
    彩钢板吊顶正对升缩缝的上面用T字铝,一边固定在T字铝,另一边搭在T字铝上。
三、施工方案
1、按图先确定纵、横轴基准线,并复核土建结构尺寸,有无与图不符。?按图样,确定各门窗位置、距离、规格并标出门开启方向。使用水平管确定各轴线的标高,同时在柱上标明标高,务求**。?放样完毕,请业主及设计人员确认,确认后方可施工彩钢板。
2、根据现场放线的实际尺寸,进行隔墙和吊顶板的拼装设计。画出实际施工现场的平面图后,根据彩钢板规格和施工图纸,设计出吊顶、隔墙板以及高效送风口、门、窗的布置、留洞、结点大样和各部分的详细尺寸。
3、隔墙底槽的安装?铝底座必须紧贴地面,与放样线误差不大于1.5㎜。铝合金底槽铝必须根据实际放线长度下料后,再贴防水双面胶,不得贴双面胶后下料。底座每间隔0.3米,在座中间用塑料膨胀和镀锌自攻螺丝地面固定。确定底槽转角处长度尺寸,便于安装外阳圆角。 所有的建筑构配件、隔墙壁、吊顶的固定和吊挂件,应与建筑队主体结构相连,不应与设备支架、风管支吊架及其他管线支架相联接。 
4、立板安装和顶板安装
开料所用的电动工具或设备导轨必须有柔软材料保护,刀具刃口完整锋利,开据前刃口须加适量润滑油。彩板使用前要检查彩板表面的完好情况,表面瑕疵影响到外观的,应另堆存放,妥善保护,以利他用。彩板开据前划线准确,两面划线误差不大于2㎜。立板、顶板安装平整、严密、均匀一致,缝隙控制在3㎜宽度,以**后续打胶质量,墙角垂直交接,立板垂直偏差不大于2‰。立顶与顶板拼缝平整、严密,并在负荷后保持相对的平整,严格控制挠度≦L/240。顶板与顶板间的纵向连接,采用暗埋钢梁的形式。吊顶板长度超过2500㎜时,应加强吊梁。顶板排版时考虑所有风口、灯具的位置,做到基本避开板缝,使钢板**强度。隔墙T字交叉要有槽铝保护。